Диэлектрическая муфта при подключении варочнои поверхности

Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Костепундер53, 21 ноя 2016.

  1. AnKov

    AnKov Почетный меганавт

    Регистрация:
    12 авг 2013
    Сообщения:
    790
    Адрес:
    Ярославль
    О! Уже грамотно ответили.
    Даже в системе TN-C идёт не просто рабочая нейтраль N, а комбинированный PEN проводник. И то, что вы называете "заземлением" это всего лишь повторное заземление на вводе этого самого PEN проводника и разделение его на ГЗШ на рабочую нейтраль N и заземление PE.
     
  2. MANDRAGORA

    MANDRAGORA Хранитель Мегатрадиций

    Регистрация:
    7 мар 2011
    Сообщения:
    33.890
    Альбомы:
    1
    Адрес:
    Сами мы из Ленинграда
    Имя пользователя:
    Сергей
    Константин я вас умоляю, не флудите в этой теме со своим шлангом biggrin.gif
     
    gorge, JJ_47 и Костепундер53 нравится это.
  3. JJ_47

    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Сообщения:
    4.581
    Адрес:
    ЛО Кировск - Питер
    Имя пользователя:
    Евгений
    Кто ответил, кому ответил? Я все пропустил. Пояснил пожалуйста со слов повторное заземление. Слова знакомые, а чет смысла не улавливаю:scratch_one-s_head:
     
  4. Костепундер53

    Костепундер53 Хранитель Мегатрадиций

    Регистрация:
    7 июл 2011
    Сообщения:
    9.660
    Адрес:
    ВЕЛИКИИ НОВГОРОД
    под окном вбиваеш 3 лома свариваеш их лентои и ету ленту к себе на 27 тянеш в хатку вот заземление будет
     
  5. AnKov

    AnKov Почетный меганавт

    Регистрация:
    12 авг 2013
    Сообщения:
    790
    Адрес:
    Ярославль
    А вот это кому адресовано:
    Вот про оговорки вы прочитали, а остальное? На вводе в дом делается повторное заземление PEN проводника, т.е. как тут описали "3 лома с соединением полосой и в дом", но... заземление это существует не само по себе, а заводится на ГЗШ (главную заземляющую шину), на которую подключают и PEN проводник от ввода. От неё берутся два проводника: один - рабочий ноль N, другой - заземляющий PE. Рабочий ноль N идёт по счетчикам, УЗО, диффам и прочим автоматам, а заземление PE по гаечкам в шкафах, отдельным шинкам и к третьему контакту на розетках. Вот вам система TN-C-S.
    Если я где-то не прав, то спецы электрики меня поправят, поскольку "сам я не гинеколог, но посмотреть могу".
     
  6. gorge

    gorge Хранитель Мегатрадиций

    Регистрация:
    25 янв 2010
    Сообщения:
    7.703
    Адрес:
    город с мостом Кадырова...
    Имя пользователя:
    юрий
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуетсявыполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе вэлектроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторногозаземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N)проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
    Согласно этой статьи ПУЭ можно с этажного щитка затащить к себе проводок прицепив его к нулю и назвать заземлением...
     
    Последнее редактирование: 21 ноя 2016
  7. Костепундер53

    Костепундер53 Хранитель Мегатрадиций

    Регистрация:
    7 июл 2011
    Сообщения:
    9.660
    Адрес:
    ВЕЛИКИИ НОВГОРОД
    нагуглил ешо интерсныи момент-электоро розжиг и прочие прикалюхи непричом
    ГАЗОВИКИ с целью зашиты труб от корозии подають на них малое напряжение.анодная или катодная . или как та так называюшаяся зашита- по и идее в дом подводка должна зашишаться от етих токов-но как пишут сами они зачастую ето неделаеться -плюс умники каторые чонибуть прислоняють или заземляють на трубы эти
    вот почему у меня труба и шипаеться током..если взяться за нее и типа пасуду памыть второи рукои
    из парадоксов- зашел на саит магазина НОВГОРОДОБЛ ГАЗ типа самые надежные сертифицированные и ваше тока у них нада по феншую все покупать..
    подводки тока -нержавеюшие гофро турбочки- резины нету ваше
    в петровиче и вимосе есть резинвовые
    также нагуглил но незнаю естьли вновгороде они
    муфты обжимные накручиваеш-и шланг по метражу тоже для газа
     
  8. Костепундер53

    Костепундер53 Хранитель Мегатрадиций

    Регистрация:
    7 июл 2011
    Сообщения:
    9.660
    Адрес:
    ВЕЛИКИИ НОВГОРОД
    крутить и коврять самому- на ето есть ряд причин
    во первых эта даставляет удаволсьвие
    вовторых когда делаеш для себя-явно качесвто выше ибо ибо
    ну финансовыи вопрос особенно в нынешнем плоложениее тоже не маловажен
    по авторемонту-почти всю жисть масло и расходники меняю сам-иба недоверяю..много занкомых в сервисах рабоатте -почти все особенно у оф дилеров кто рабоат..безбожно продають все налево- масла антифризы итд..иба половина навязаных регламентом оф дилера работ тупо непроизводиься...тока на бумаге..
    летом меняль водосчетчики - повзонил в контору- 250 р поменять 1 шт
    опламбировка бесплатно
    я говорю записываите меня на пломбировку на завтра
    ибо платить 500 р за 4 гаики -несерезно
     
    gorge нравится это.
  9. JJ_47

    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Сообщения:
    4.581
    Адрес:
    ЛО Кировск - Питер
    Имя пользователя:
    Евгений
    Я все прочитал, но не понял, что вы пытались сказать в своём сообщении, поэтому и переспросил. К чему такая резкозть? Накой х делать заземляющий контур и занулять его? Это если говорим о новостройках и контур делается отдельно. Блин, как не удобно писать с телефона... Завтра открою пуэ и посмотрю
     
    Последнее редактирование: 21 ноя 2016
  10. ВовкаВовка

    ВовкаВовка Почетный меганавт

    Регистрация:
    26 фев 2016
    Сообщения:
    2.176
    Медиа:
    2
    Адрес:
    29 регион
    Имя пользователя:
    Вовка
    Я металлический шланг одел в гофру IMG_20161121_221334[1].jpg
    --- Сообщение объединено, 21 ноя 2016 ---
    Так нормально?
     
    Владимир37RUS нравится это.
  11. Костепундер53

    Костепундер53 Хранитель Мегатрадиций

    Регистрация:
    7 июл 2011
    Сообщения:
    9.660
    Адрес:
    ВЕЛИКИИ НОВГОРОД
    ну ет от внешних замыкании
    а по нему то ток всеравно блуждать будет?
     
  12. AnKov

    AnKov Почетный меганавт

    Регистрация:
    12 авг 2013
    Сообщения:
    790
    Адрес:
    Ярославль
    Во-первых. Ни какой резкости. Даже не думал.
    Во-вторых. Не контур зануляется, а ноль повторно заземляется. Почему повторно? Потому что
    Ну и в-третьих. Уже ответили достаточно подробно с цитатами из ПУЭ и понятным выводом из них.
     
  13. ВовкаВовка

    ВовкаВовка Почетный меганавт

    Регистрация:
    26 фев 2016
    Сообщения:
    2.176
    Медиа:
    2
    Адрес:
    29 регион
    Имя пользователя:
    Вовка
    так варочная панель заземлена
     
  14. Костепундер53

    Костепундер53 Хранитель Мегатрадиций

    Регистрация:
    7 июл 2011
    Сообщения:
    9.660
    Адрес:
    ВЕЛИКИИ НОВГОРОД
    в этом и трабл номер два
    токи на трубы падають специально
    или там неспеицально
    а заземлено у тебя тоесть- ток бежит к тебе
    и где то может в месте плохого контакта- почему и запретили шланги в оплетке-типа она под деисвием блуждаюших или иных токов могла разогреваться и бабах
    кароче небыло внатуре -заботы- жил не тужил
    теперь вот вторую ноч неспать думать как лучше и чем подключить
     
  15. ВовкаВовка

    ВовкаВовка Почетный меганавт

    Регистрация:
    26 фев 2016
    Сообщения:
    2.176
    Медиа:
    2
    Адрес:
    29 регион
    Имя пользователя:
    Вовка
    этот шланг газовик и принёс когда варку подключал,всего то 2 года назад.Недавно у них в магазе был-тама других то и нету
     
  16. Владимир37RUS

    Владимир37RUS Наш человек

    Регистрация:
    11 ноя 2015
    Сообщения:
    126
    Адрес:
    Иваново
    Имя пользователя:
    Владимир
    взрыва не будет. а будет только воспламенение(пожар) в пробитом месте шланга.Для взрыва нужно три условия:
    1- условно замкнутый объем
    2-предельно-допустимая концентрация газа в данном объеме
    3-источник воспламенения
     
  17. Костепундер53

    Костепундер53 Хранитель Мегатрадиций

    Регистрация:
    7 июл 2011
    Сообщения:
    9.660
    Адрес:
    ВЕЛИКИИ НОВГОРОД
    склоняюсь к шлангу резиновому
    ну ванших тожа магазах тока такие
    но есть на базах строительных завтра паеду
    лада сцука сегодня оксилилось чота в клеммах гдето шелк и все погасло
     
  18. Stallex

    Stallex Почетный меганавт

    Регистрация:
    22 июл 2015
    Сообщения:
    705
    Адрес:
    М.О. г .Озёры
    Имя пользователя:
    Алексей
    не всё так просто,с этими 3мя ломами.....помнится,когда заземляли новые телекоммуникационные шкафы в моём городе,мы с ребятами замудохались.Требование было к заземлению не более 30 ом,а почва у нас ну просто чистый и сухой речной песочек.Мы такие контуры строили,чтобы добиться ентих поганых ОМ,шо просто пипец. 3 стержня на глубину 15м далеко не предел был
     
  19. Костепундер53

    Костепундер53 Хранитель Мегатрадиций

    Регистрация:
    7 июл 2011
    Сообщения:
    9.660
    Адрес:
    ВЕЛИКИИ НОВГОРОД
    эту тему знаю сдалеких ешо 90 х
    когда свет так вараовлаи в гаражах
    то идет ток то неидет через них
    ефективно ьыло мочесикпание на сухую землю тама
     
  20. MANDRAGORA

    MANDRAGORA Хранитель Мегатрадиций

    Регистрация:
    7 мар 2011
    Сообщения:
    33.890
    Альбомы:
    1
    Адрес:
    Сами мы из Ленинграда
    Имя пользователя:
    Сергей
    Да да да, поэтому и ремонт квартир сам делаю, долго но качественно и дело даже не в деньгах, а зная как делаются косяки которые выявляются через несколько лет (а то и сразу, но уже поздно).
     