Дурацкий вопрос по домашнему электроснабжению

Тема в разделе "Курилка", создана пользователем maximus812, 27 янв 2010.

  1. maximus812

    maximus812 Новичок

    Регистрация:
    18 авг 2009
    Сообщения:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Доброго всем.

    Ну мы все знаем - есть автоматы для электропроводки, если там КЗ или перегруз то они отщёлкиваются - есть на одну фазу, а есть на три, причём в отличии от старых советских трёхфазников современные выглядят как три однофазника слепленные вместе и с одной объединенной ручкой, причём ручка сделана так, что сама как бы и говорит (не смеяться) разъедини меня и получишь из 32А трёхфазника три 10А однофазника)))))

    Отсюда вопрос: можно ли разъединить ручку, или схожесть только визуальная, а на самом деле там внутри совсем другой механизм?
     
  2.  
  3. Rammstern

    Rammstern Сцениковод

    Регистрация:
    22 мар 2009
    Сообщения:
    1.222
    Адрес:
    Москва
    А это смотря что ты в итоге получить хочешь, но в принципе именно так - из одного три можно сделать. (зачем, даже не спрашиваю:-D )
     
  4. eimosin

    eimosin Наш человек

    Регистрация:
    9 июн 2009
    Сообщения:
    103
    Медиа:
    7
    Альбомы:
    1
    Адрес:
    Москва
    Если не ошибаюсь в конторе, по-моему ABB делает такие 3-х фазные пакетники, с возможностью съема объединяющей планки. Ну либо можно просто - аккуратно распилить. НО! Это получится только на автоматах, на УЗО, и тем более на дифф. автоматах этого не выйдет!
     
  5. Староста

    Староста Заслуженный Меганавт международного класса

    Регистрация:
    4 ноя 2007
    Сообщения:
    2.677
    Адрес:
    Москва
    Ничего не выйдет, уже проверяно, все равно при КЗ срабатывают все три, даже при том что автоматы выглядят как отдельные однофазные, могу допустить, что бывают такие варианты но я проверял на сименсе, не получилось.
     
  6. ss-20

    ss-20 Наш человек

    Регистрация:
    31 янв 2007
    Сообщения:
    221
    По бокам трехфазника будут алюминивые клёпки. длинные на все три полюса. Штуки четыре-пять.(АББ, Легранд) Их надо аккуратно острым предметом как бы отогнуть(ничего сложного). И снять планку, которая стоит на клювиках. Получится три однофазных АВ. Только из 32 А трёхфазного получишь три однофазника по 32 А, а не по 10:-D
    Еще надо тогда постараться плотно их друг к другу на дин-рейку не сажать, У некоторых моделей они боковыми сторонами входят в зацепление, чтобы при срабатывании при КЗ или перегрузке одной фазы-выключались все три.
     
  7. maximus812

    maximus812 Новичок

    Регистрация:
    18 авг 2009
    Сообщения:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ss-20 - Огромное спасибо за развёрнутый ответ, особенно порадовало, что получится "три по 32" а не "три по 10" ))))
    А вот по поводу заклёпок - обнаружил такие - действительно есть, я так понял надо их развальцевать и вытащить, тогда автомат развалится на три. При этом заклёпки выполняют не просто крепёжную функцию, а именно обеспечивают одновременное срабатывание всех трёх, так?
     
  8. Andron_

    Andron_ Наш человек

    Регистрация:
    11 окт 2008
    Сообщения:
    154
    Адрес:
    НСК
    а вот прям так очень-очень-очень хочется сэкономить в сторону электро и пожаробезопасности?))))
     
  9. kokaloca

    kokaloca Новичок

    Регистрация:
    7 фев 2009
    Сообщения:
    25
    Адрес:
    Москва
    если там КЗ или перегруз то они отщёлкиваются

    так вот чтобы он у тебя сработал на КЗ или при перегрузке у тебя отходящий проводник по меди должен быть сечением не меньше 6 мм.кв, по алюминию не менее 10 мм кв. иначе твой автомат на 32А не почувствует КЗ или быстрее сгорит проводка нежели он сработает от перегрузки
     
  10. Дмитрий Орехов

    Дмитрий Орехов Наш человек

    Регистрация:
    20 мар 2008
    Сообщения:
    122
    Адрес:
    МО
    вообщето не сэкономишь-однофазный автомат 32А стоит 150 руб а трёхфазный 650
     
  11. Denni

    Denni Почетный меганавт

    Регистрация:
    7 июл 2009
    Сообщения:
    1.470
    Адрес:
    Moscow
    Дык он у него есть :)
    Хотя в реале экономия никакая...

    Смотри на время срабатывания.
     
  12. Winston

    Winston МеганАрба сюрюджу

    Регистрация:
    31 дек 2007
    Сообщения:
    193
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не совсем так: заклепки только удерживают все три вместе. Одновременное срабатывание в случае однофазного КЗ обеспечивается миниатютными промежуточными вставочками, к-рые входят в отверстия в боковых стенках автоматов.
     
  13. maximus812

    maximus812 Новичок

    Регистрация:
    18 авг 2009
    Сообщения:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ясно, короче всё ок.

    А по поводу "квадратов" сечения кабеля всё ясно, знаю я теорию и практику, не в этом дело - вопрос вообще имел достаточно обстрактный характер (хотя до недавнего времени я был уверен что один 32А - это три по 10А) - просто вопрос зачастую стоИт сделать из того что есть, а вот "что есть" не всегда понятно до конца.

    Да - и я не вижу какой то неправильной экономии да ещё и в ущерб безопасности при раздербанивании трёхфазника на дольки, естественно при соблюдении всех нагрузок и т.п.
     
  14. maikl karelin

    maikl karelin Только зашел

    Регистрация:
    9 июл 2009
    Сообщения:
    2
    Адрес:
    г Коркино об Челябинской
    разеденять нельзя . Аварийное откючение предусмативает внутеннее соединение механизмов. Проще купить то что нужною
     
  15. ss-20

    ss-20 Наш человек

    Регистрация:
    31 янв 2007
    Сообщения:
    221
    Никого не слушай:)
    Трехфазный АВ-это собранные вместе три однофазных. Экономии при покупке не получится, но если есть , скажем так, ненужный трехфазник, то смело можно из него сделать три однофазника. Я энергетикой занимаюсь с 1990 года и у самого в доме есть такие "расщепенцы" фирмы легранд.
    Но ещё совет, если "не в теме" по электрике, то лучше пригласи спеца. Чтоб потом локти не кусать. По долгу службы (инспектирую) иногда такие вещи встречаю=-O . Жесть!!!!
     
  16. ss-20

    ss-20 Наш человек

    Регистрация:
    31 янв 2007
    Сообщения:
    221
    Вы описываете отключение именно трехфазника. Допустим через трехфазник запитан асинхронный двигатель. При КЗ в одной из обмоток -ток по этой фазе увеличится в разы, что приведет к отключению этой фазы в АВ. А так как в трехфазном АВ имеется механическая связь всех трех полюсов, то отключятся все три фазы одновременно.
    А вот если вы разъедените трехфазник и подключите к нему трехфазный потребитель, то это беда:-D как в железе так и в голове*PARDON*
     
  17. Denni

    Denni Почетный меганавт

    Регистрация:
    7 июл 2009
    Сообщения:
    1.470
    Адрес:
    Moscow
    А как специалист, скажи, какой таки ток станет срабатыванием на расщепенце? 32, 10(+) или нечто среднее? В смысле номинал ставится по каждой фазе или общий на три?
     
  18. LAZAR

    LAZAR Blade Runner

    Регистрация:
    30 янв 2007
    Сообщения:
    6.951
    Адрес:
    Питер- ЛО Кировск
    Имя пользователя:
    Юрий
    Больше уважения к слову СИМЕНС!!!!!
     
  19. Староста

    Староста Заслуженный Меганавт международного класса

    Регистрация:
    4 ноя 2007
    Сообщения:
    2.677
    Адрес:
    Москва
    странный вопрос, толи я его не понял, если автомат на 32 А то и расчитан он на 32А на каждую фазу.
     
  20. Виталий 1976

    Виталий 1976 МегаХОХОЛ

    Регистрация:
    5 сен 2008
    Сообщения:
    157
    Адрес:
    Украина Донецк
    Упс
     
    Последнее редактирование: 28 янв 2010
  21. Виталий 1976

    Виталий 1976 МегаХОХОЛ

    Регистрация:
    5 сен 2008
    Сообщения:
    157
    Адрес:
    Украина Донецк
    32- номинал по каждой фазе. Ток 32 ампера автомат может держать бесконечно долго. Если ток превышает 32 ампера, то начинает работать тепловой расцепитель. В зависимости от кратности протекающего тока к номинальному (в данном случае 32) будет зависеть время, через которое отключится автомат. :cool: Если же говорить не о тепловом расцепителе, а об отсечке в автомате, то она срабатывает мгновенно при превышении номинального тока в разы; эта кратность зависит от буковки на автомате. В автоматах, применяемых в быту это обычно 5-7, или 7-10 крат. Автомат с буквой В имеет кратность отсечки - 3...5, тип С - 5...7, и тип D - 7...10.
     